El 28 de Diciembre 2005
Esta bien lo anterior, pero no olvidar que las maquinas son normalmente trifasicas, debes de tener presente la formula y las unidades: I=potencia (watts)/(1.73x(V:tension de fase)(Factor de potencia de la maquina ver la placa de caratceristicas de la maquina)(caida de tension aceptada: Vx(porcentaje de caida de tension (1%)))
Una vez calculado la intensidad a consumir por la maquina (en amperios), se considera un factor de seguridad, es decir a la intensidad calculada multiplicarla por 1.25.
con este nuevo valor de la intensidad observar en catalogos de fabricantes de conductores el modelo que mas se acerque a este valor (tener en cuenta que el tipo de conductor va a depender del tipo de instalacion, de el ambiente de trabajo, temperatura TW o THW, etc)
Espero comentarios:
saludos.