El 13 de Mayo 2008
"si una di de 50 es muy exagerada para una vivienda sola:::))))56 es la constante de la conductividad del cobre ,
"por
sicu (Mayo 2008)
Según estoy leyendo en la guia de RBT anexo 2, el cable 0,6/1 kv tiene la temperatura máxima admsible es de 90ºC por lo que si nos vamos a la tabla 3 , la conductividad del cobre y=44, En la tabla 6 para contadores concentrados, la caida de tension max. es el 1%, e=2,3v. Aplicando la formula simplificada:
2x5750x55 / (44x2,3x230)= 27,17 mm2 por lo que habría que coger el cable de 35 mm2.
Si fuerzo la fórmula para que de como resultado 16 mm2, sería 2x5750x55/(44x V x230) =16 mm2 que me daría que la caída de tensión en voltios es de e=3,91v, ¿ esto significa que la caida de tension en voltios es eso mas que 2,3v permitida por la norma? como puedo valorar que es mucha perdida? o estoy haciendo planteamientos erroneos. ?
pd:estoy mareando la perdiz?
un saludo.