El 21 de Mayo 2008
Buenas tardes,
Normalmente el fabricante te da el ratio S/T (Sensible/Total). En una unidad de AA confort suele ser 0,92 (92% sensible, 8% latente) como mucho, y en los tipo mural, etc, mucho menor. La potencia latente es la que utiliza para quitar humedad al aire (eso no es bueno en un CPD, se pueden llegar a 20%hr). En las unidades de precisión, S/T está muy cerca de 1 o es 1. La gran diferencia es el caudal de aire (consulta el dato a mismas potencias totales en catalogo de confort y precision).
Además, existen opciones para controlar el ratio S/T (por lo tanto lo que deshumectas) según las necesidades, como un control de caudal de aire automatico ... humectar es muy caro. El dibujo que te adjunto contiene todo lo que necesitas saber.
Espero que te ayude, saludos
Agradecimientos recibidos:
 | (1) | |