El 18 de Julio 2008
Todo apunta a un principio de fallo en la v3v (válvula 3 vías) que no es estanca para el circuito de calefacción calefacción.
Si el problema es sólo este "por ahora", con cerrar la válvula (llave) de RETORNO del circuito de calefacción, no el problema se quedará solucionado.
Cuando dices calefacción desconectada, entiendo que el conmutador de la caldera VERANO/INVIERNO, lo tienes en posición VERANO, si no lo está, ponlo así.
En la 1ª oportunidad q se presente (revisión anual), o si el problema se agrava, tendrás que cambiar esta válvula. Algunas v3v salen llenas de sedimentos en el obturador que impiden un cierre estanco del asiento. Se limpian y se vuelve a montar, pero eso ya será otra cuestión de evaluación por el técnico q asista la intervención.
Saludos. JLAC