El 16 de Julio 2008
Lolo,
Todo lo más q t puedo indicar desde este lado es, insistir en el despiece de la válvula desviadora (v3v) donde está la membrana de agua.
Entendiendo q tienes experiencia en lo que vés y haces, has valorado q la membrana está bien, lo cual, me deja un poco espectante ante el presunto fallo. Con un porcentaje > 80 %, el fallo se solventa cambiando la membrana, q suele estar deformada (dada de sí), rota (agrietada). A veces las grietas sólo se vén en la membrana si la estiras o doblas.
No sé, yo la cambairía igualmente. La presión de agua de red, entiendo q es la correcta.
Lamento no poder decirte más sobre el tema, pero básicamente el problema se ubica en la válvula de 3 vías (membrana). Vuelve a revisar el módulo conmutador de agua.
Entre los últimos casos similares tratados en el foro relacionados con este tema, te paso el siguiente enlace: http://foros.emagister.com/tema-PostPost_compralo_en_el_sat_mas_proximo_a_tu_domicilio-13588-690265.html
Dime como evoluciona el caso.
Saludos. JLAC